变频器过载问题

[复制链接]

217

主题

345

帖子

1172

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1172
发表于 2014-11-30 18:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般
选择发帖类型: 求助帖
先描述一下:
电机额定电流114A,乘以服务系数1.1,最大电流大约是125A;
电机用变频器拖动,变频的范围是15Hz~56Hz
工厂制造时候,在一定工况下,15Hz的电流是118A;
机器到了客户现场后,运转150多个小时,烧坏一台变频器;
而后更换一个新的变频器,变频器总是报警,变频器过载;
现场分析数据,客户那里长期运转在15Hz;
几乎同样工况下,15Hz时候,电机电流(变频器输出电流)146A,20Hz时电机电流138A,25Hz时候电机电流108A,25Hz以上电机电流都很正常、、、

试问:这种情况下,那个部分出了问题?为什么低频时候电机电流那么大?20Hz以上电机电流正常?



爱学习爱劳动
回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

26

积分

技术员

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-12-2 08:22:04 | 显示全部楼层
电机不是变频电机? 普通电机在长期低频状态下运行时,输出转矩损失的很厉害吧,电流也会很大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

217

主题

345

帖子

1172

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
1172
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:20:58 | 显示全部楼层
为什么变频器带电机在低频运行时出现电机过载报警?
原因:
① 变频器参数设置不正确;
② 机械和传动系统不合理。
对策:
① V/F 曲线设置不正确(V/F 的比值设置过大或过小),初始化所有参数;
② 确认电机额定电流的设置和电机的铭牌一致;
③ 在工艺允许范围内延长加减速时间;
④ 尝试使用矢量控制模式;
⑤ 检查机械系统及其传动装置是否有异常;
⑥ 增加减速机提高输出转矩;
⑦ 设法减轻负载或者更换更大容量的电机。

爱学习爱劳动
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

251

帖子

538

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
538
发表于 2015-3-26 20:04:10 | 显示全部楼层
等待高手分享精髓技术!
回复 支持 反对